начало
Общината е осъдена да плати над 30 000 лева на адвокатка – счупила си крака до Съдебната палата Общината е осъдена да плати над 30 000 лева на адвокатка – счупила си крака до Съдебната палата

Ограда точно зад електрически стълб

Правила на форума
Ако искате да Ви помогнат, помогнете и Вие: Българската Коледа - http://www.bgkoleda.bg/ ; SOS Детски селища България - http://www.sosbg.org/ ; Спаси, дари на .... - http://www.save-darina.org/ ; И АЗ МОГА - http://www.icantoo.eu/ ; Единен дарителски номер - http://dmsbg.com/projects_list_actual.php ; Коледа 365 - http://koleda365.org/ ...


Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот pazzesco » 21 Май 2018, 10:38

Здравейте,

надявам се някой да може да помогне със следния казус - оградната ми линия минава точно зад бетонен ел. стълб, на който има монтирано улично осветление и проводници на ЧЕЗ.
Искам да си направя ограда, но никъде не мога да намеря има ли законно установени отстояния за такъв тип стълбове - търсих и в ЗУТ и в наредбата за сервитутите на енергийните обекти.

Накратко, мога ли да си направя ограда (желязна, неплътна), както е по оградна линия, залепена за гърба на стълба или ще бъде проблем?

Благодаря.
pazzesco
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 24 Окт 2016, 12:47

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот probcho » 27 Май 2018, 18:28

Здравейте,
pazzesco написа:Накратко, мога ли да си направя ограда (желязна, неплътна), както е по оградна линия, залепена за гърба на стълба или ще бъде проблем?

Накратко - можете да си направите оградата, но може да има и проблем.
probcho
Потребител
 
Мнения: 995
Регистриран на: 27 Яну 2010, 22:55

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот pazzesco » 29 Май 2018, 10:13

И аз съм стигнал до този извод, за съжаление. Закона казва ли нещо за отстоянията от стълбове на енергото, когато са извън частна собственост?
pazzesco
Нов потребител
 
Мнения: 3
Регистриран на: 24 Окт 2016, 12:47

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот jhoro » 29 Май 2018, 17:18

pazzesco написа:Искам да си направя ограда, но никъде не мога да намеря има ли законно установени отстояния за такъв тип стълбове - търсих и в ЗУТ и в наредбата за сервитутите на енергийните обекти.


Казвате, че има проводници - тоест, въздушен електропровод до 20 kV, окачен на Желязо - Бетонен стълб (ЖБ). Щом е извън имота ви - сервитут (отстояние) за самия стълб не е необходим двустранно. Същия може да бъде монтиран и обслужван само от външната страна.
Но има изискване за сервитутна зона на електропровода. Съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 1 от Наредба № 16 от 9 юни 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
т. 12.
Вид на електроенергийния обект/съоръжение
Въздушни електропроводи с изолирани проводници (ВЕИП) до 20 kV, окачени на стълбове
Минимални размери на сервитутните зони
По трасето на ВЕИП, ивица с широчина:
1. При трасе през населени места и селищни образувания: хоризонталното разстояние между крайните неотклонени проводници плюс 4 m, по 2 m от двете страни.

Гледате къде минава най-външния проводник, от вашата страна и мерите още 2 метра.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 2230
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот probcho » 29 Май 2018, 19:34

jhoro написа:Гледате къде минава най-външния проводник, от вашата страна и мерите още 2 метра.

Може би не е най-доброто.... :lol:
Първо: не е ясно в каква територия се намира.
Второ: не са ясни какви са проводниците.
Трето: не е ясно какво е напрежението по проводника.
В общи линии: за прозирна ограда не се изисква издаване на РС, а протокол за трасиране по съответната граница. На базата на протокола се разбира на колко е имотната граница от стълба.
По цитираната от Вас наредба се определя минимални размери за сервитути спрямо застроявания, т.е. спрямо сграда, а не ограда .
А и все пак има т.14
Електрически кабели за ниско и средно напрежение
1. При трасе през урбанизирани територии:
по оста на трасето - 1,5 m от едната страна и 0,6 m от другата страна - към сгради;

Както и т.11

Въздушни електропроводи линии с усукани проводници (ВЕУП) до 20 kV, окачени на стълбове
По трасето на ВЕУП, ивица с широчина:
1. При трасе през населени места и селищни образувания: минималното хоризонтално разстояние от снопа усукани проводници, при най-голямото му отклонение до сгради да е 1,5 m.


Така че е въпрос на преценка. :D
probcho
Потребител
 
Мнения: 995
Регистриран на: 27 Яну 2010, 22:55

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот jhoro » 30 Май 2018, 14:58

probcho написа:Може би не е най-доброто.... :lol:

Не казвам, че е най-доброто - просто много неща са само предположения.
Обаче...
probcho написа:А и все пак има т.14
Електрически кабели за ниско и средно напрежение
1. При трасе през урбанизирани територии:
по оста на трасето - 1,5 m от едната страна и 0,6 m от другата страна - към сгради;

Както и т.11
Въздушни електропроводи линии с усукани проводници (ВЕУП) до 20 kV, окачени на стълбове
По трасето на ВЕУП, ивица с широчина:
1. При трасе през населени места и селищни образувания: минималното хоризонтално разстояние от снопа усукани проводници, при най-голямото му отклонение до сгради да е 1,5 m.

Т. 14 се отнася за кабели, положени в изкоп.
Т. 11 я пропуснах, защото ако беше усукан проводник - питащия щеше да напише „кабел“, а не „проводници“!
За сравнение:

Усукан проводник за въздушно окачване
Изображение

Проводник за въздушно окачване (рекордоман)
Изображение

Усукания проводник на практика прилича на обикновен кабел.
Рекордоман се слагат до 6 отделни проводника, всеки на собствени изолатори.
jhoro
Активен потребител
 
Мнения: 2230
Регистриран на: 05 Окт 2006, 11:58

Re: Ограда точно зад електрически стълб

Мнениеот probcho » 30 Май 2018, 20:28

Добър ден!
jhoro написа:Не казвам, че е най-доброто - просто много неща са само предположения.

Точно така :!:
Обаче....
jhoro написа:Т. 14 се отнася за кабели, положени в изкоп.

Никъде не е упоменато, че следва да е положен в изкоп.
jhoro написа:Т. 11 я пропуснах, защото ако беше усукан проводник - питащия щеше да напише „кабел“, а не „проводници“!

Няма как да се прецени способностите на питащият. В противен случай директно щеше да посочи, че става въпрос за ниско напрежение, а не предполагаемо средно.
jhoro написа:Усукания проводник на практика прилича на обикновен кабел.
Рекордоман се слагат до 6 отделни проводника, всеки на собствени изолатори.

Вече по селата навсякъде знаят как изглежда усукания проводник и пак си му викат проводник, така както на рекордомана не му викат рекордоман, а проводник.
И още нещо:
jhoro написа:Гледате къде минава най-външния проводник, от вашата страна и мерите още 2 метра.

Ако ще гледате проводник за да измерите 2-та метра (предполагам от оста му :lol: ) явно говорите за кабели положени в изкоп. В противен случай 2-та метра се мерят от оста на провода.
Интересното в случая е, че не стигате въобще до т.16 от същата наредба...
Електрическа мрежа ниско напрежение
Ивици по оста на трасето на ВЕ с размери:
4,5 m от едната страна и 1,5 m от другата страна - към сгради.

Ограда (прозирна) не е посочено никъде.
Защо ли?
probcho
Потребител
 
Мнения: 995
Регистриран на: 27 Яну 2010, 22:55


Назад към Строителство и регулация


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 15 госта


cron